Ciao,
mi scuso anticipatamente se ho sbagliato sezione. Ho seguto il seguente aricolo per configurare un Sonoff 4ch Pro R2 per gestire le 2 tende da sole:
https://github.com/reefab/homeassistant-velux/blob/master/Readme.md
Appena finito la configurazione andava tutto correttamente. Adesso succede una cosa strana. Dalla console del Sonoff ( Tasmota) vedo che oltre ai comandi indicati nella configurazione viene mandato un reset all'ultimo relè attivato. Un esemio:
-Faccio scendere la tenda 1:
payload_open: "power2 off; power1 on; delay 320; power1 off"
In console vedo:
14:23:15 MQT: stat/window_1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
14:23:15 MQT: stat/window_1/POWER2 = OFF
14:23:15 MQT: stat/window_1/RESULT = {"POWER1":"ON"}
14:23:15 MQT: stat/window_1/POWER1 = ON
14:23:16 MQT: stat/window_1/RESULT = {"Delay":320}
Se poi seleziono di far scendere la tenda 2 il primo comando mandato è:
14:24:00 MQT: stat/window_1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
14:24:00 MQT: stat/window_1/POWER1 = OFF
e poi " payload_open: "power4 off; power3 on; delay 320; power3 off"
14:24:00 MQT: stat/window_1/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
14:24:00 MQT: stat/window_1/POWER3 = OFF
14:24:01 MQT: stat/window_1/RESULT = {"POWER4":"ON"}
14:24:01 MQT: stat/window_1/POWER4 = ON
14:24:01 MQT: stat/window_1/RESULT = {"Delay":320}
Avete qualche idea?
greazie