Ciao a tutti,
ho una scheda relè a 16 canali con scheda di rete ethernet acquistata su Amazon
Risponde ai seguenti comandi HTTP
Commento HTTP:
http://192.168.1.4/30000/00: Relay-01 OFF
http://192.168.1.4/30000/01: Relay-01 ON
http://192.168.1.4/30000/02: Relay-02 OFF
http://192.168.1.4/30000/03: Relay-02 ON
http://192.168.1.4/30000/04: Relay-03 OFF
http://192.168.1.4/30000/05: Relay-03 ON
...
http://192.168.1.4/30000/30: Relay-16 OFF
http://192.168.1.4/30000/31: Relay-16 ON
Con il comando " http://192.168.1.4/30000/99 " invece restituisce lo stato dei relè con una stringa di 16 valori
Esempio: 1000000000000000
Così vuol dire che il primo relè è acceso.
Voi come lo integrereste su Hassio?
Sono riuscito a configurare gli switch e riesco a comandare la prima apertura ma poi non riesco a leggere lo stato e praticamente rileva sempre lo stato spento.
Grazie mille in anticipo